各类铜芯导线的连接方法与步骤
来源:电工天下时间:2020-11-09 10:32:53 作者:老电工手机版>>
有关各类铜芯导线的连接方法与步骤,包括单股铜芯导线的直接连接,单股铜芯导线的T字分支连接,7股铜芯导线的直接连接,19股铜芯导线的直接连接,19股铜芯导线的T字分支连接等。
铜芯导线的连接方法
常用电力线的线芯有单股、7股和19股多种,线芯股数不同,连接方法也不同。当导线不够长或分接支路时,就要将导线与导线连接。
1、单股铜芯导线的直接连接
先把两线端X形相交,如图1(a);互相绞合2~3圈,如图1(b)所示;然后扳直两线端,将每线端在线芯上紧贴并绕6圈,如图1(c)、(d)所示。多余的线端剪去,并钳平切口毛刺。
2、单股铜芯导线的T字分支连接
连接时要把支线芯线头与干线芯线十字相交,使支线芯线根部留出约3~5mm;较小截面芯线按图2所示的方法,环绕成结状,再把支线线头抽紧扳直,然后紧密地并缠6~8圈,剪去多余芯线,钳平切口毛利。
较大截面的芯线绕成结状后不易平服,可在十字相交后直接并缠8圈;但并缠时必须十分的紧密牢固。
图1 单股铜芯导线直接连接
图2 单股铜芯导线T字分支连接
3、7股铜芯导线的直接连接,按下列步骤进行。
a. 先将剖去绝缘层的芯线头拉直,接着把芯线头全长的1/3根部进一步绞紧,然后把余下的2/3根部的芯线头,如图3(a)所示方法,分散成伞骨状,并将每股芯线拉直。
b. 把两导线的伞骨状线头隔股对叉,如图3(b)所示,然后捏平两端每股芯线。
c. 先把一端的7股芯线按2、2、3股分成三组,接着把第一组股芯线扳起,垂直于芯线如图3(c)所示,然后按顺时针方向紧贴并缠两圈,再扳成与芯线平行的直角,如图3(d)所示。
d. 按照上一步骤相同方法继续紧缠第二和第三组芯线,但在后一组芯线扳起时,应把扳起的芯线紧贴前一组芯线已弯成直角的根部,如图3(e)(f)。
第三组芯线应紧缠三圈,如图3(g)。每组多余的芯线端应剪去,并钳平切口毛刺。导线的另一端连接方法相同。
图3 7股铜芯导线的直接连接
4、19股铜芯导线的直接连接
连接方法与7股芯线的基本相同,芯线太多,可剪去中间的几股芯线,缠接后,在连接处尚须进行钎焊,以增强其机械强度和改善导电性能。
5、7股铜芯导线的T字分支连接
把分支芯线线头的1/8处根部进一步绞紧,再把7/8处部分的7股芯线分成两组,如图4(a);
接着把干线芯线用螺丝刀撬分两组,把支线四股芯线的一组插入干线的两组芯线中间,如图4(b)所示;然后把三股芯线的一组往干线一边按顺时针紧缠3~4圈,钳平切口,如图4(c);
另一组四股芯线则按逆时针缠绕4~5圈,两端均剪去多余部分,如图4(d)所示。
图4 7股铜芯导线的T字分支连接
6、19股铜芯导线的T字分支连接
19股铜芯导线T字分支与7股芯线导线基本相同。只是将支路导线的芯线分成9根和10根,并将10根芯线插入干线芯线中,各分两次向左右缠绕。
相关文章
plc控制系统输出模块与输出设备的连接方法图解
plc控制系统输出模块与输出设备的连接方法,以FX2N为例说明PLC与输出设备的连接方法,包括plc与感性设备的连接、plc与七段led显示器的连接等。
时间:2022-09-09 19:31:52
铜芯电线识别法详解
电线品种多,市场价格乱,消费者挑选难度大。单就家庭装修常用的2.5平方毫米和4平方毫米两种铜芯线的价格来说,同样规格的一盘线,不同厂家的价格可能相差20%~30%,以下是铜芯电线的识别法,供大家参考。
时间:2022-08-05 11:43:02
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式
在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
电线连插头怎么连接
电线连接插头的具体方法如下:1、把线表面剪切到合适的长度,包括中间的芯一起拨皮。2、把看到的插头和拔皮后的铜线焊接在一起,有一种机器的电流很大直接就能把铜线焊接到插头上。
时间:2022-06-29 13:12:09
铜线和铝线不能直接连接的三大原因
在常用的电线材料中,铜线较为多见,而铝线相对较少一些,并且铜线和铝线不能直接连接,为什么铜线和铝线不能直接连接在一起,主要有三大原因,下面具体来了解下。
时间:2022-06-08 06:19:57
铜线和铝线怎么连接
铜线和铝线的连接方法,参考如下:1.使用铜铝过渡电缆头(线鼻),再与铜线那段电缆头用螺栓固定。一些动力电缆回路,电缆截面积较大,比较常用的是铜铝过渡线鼻(电缆头),与滤芯电缆压紧后,再与铜线那段电缆头用螺栓固定。
时间:2022-06-08 06:18:15
铜线和铝线为什么不能直接连接
铝绝缘导线曾经辉煌过,民用电及工业用电、电气线路中很多都是铝导线,虽然电能传输方面的性能不及铜导线优良,但价格便宜,这里说一说铜线和铝线为什么不能直接连接,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:16:07
- 上一篇:电气照明线路导线根数的选择方法
- 下一篇:导线规格与线径计算的方法