电工常用绝缘材料与导线安全载流量的计算方法
来源:电工天下时间:2021-06-29 08:29:31 作者:老电工手机版>>
有关电工常用绝缘材料与导线安全载流量的计算方法,电阻系数大于10的9次方Ω.cm的材料在电工技术上叫做绝缘材料,绝缘材料的分类和性能指标,常用绝缘导线的安全载流量。
电工绝缘材料与导线安全载流量的计算方法
电气工程上的BV铜芯线与BVR铜芯线分别代表什么,在同一截面积的情况下两种电线在性能上有何区别,那一种更好用?同一截面情况下那一种价钱更贵,电气装修工程上通常用那一种线,是不是分开什么部位就用那一种线?
一、常用绝缘材料
电阻系数大于10的9次方Ω.cm的材料在电工技术上叫做绝缘材料,其作用是在电气设备中把电位不同的带点部分隔离开来。
因此,绝缘材料应具有良好的介电性能,即具有较高的绝缘电阻和耐压强度,并能避免发生漏电、爬电或击穿等事故;其次耐热性能要好,其中尤其以不因长期受热作用(热老化)而产生性能变化最为重要;此外,还有良好的导热性、耐潮和有较高的机械强度以及工艺加工方便等。
二、绝缘材料的分类和性能指标
1、分类
电工常用的绝缘材料按其化学性质不同,可分为无机具有材料、有机绝缘材料和混合绝缘材料。
(1)、无机绝缘材料:有云母、石棉、大理石、瓷器、玻璃、硫磺等,主要做电机、电气的绕组绝缘、开关的底板和绝缘子等。
(2)、有机绝缘材料:有虫胶、树脂、橡胶、棉纱、纸、麻、蚕丝、人造丝,大多用于制造绝缘漆、绕组导线的被覆绝缘物等。
(3)、混合绝缘材料:由以上两种材料加工制成的各种成型绝缘材料,用做电器的底座、外壳等。
2、性能指标
电工常用的绝缘材料的性能指标如绝缘强度、抗张强度、比重、膨胀系数等。
(1)耐压强度:绝缘物质在电场中,当电场强度增大到某一极限时,就会击穿。这个绝缘击穿的电场强度称为绝缘耐压强度(又称介电强度或绝缘强度),通常以1mm厚的绝缘材料所能承受的电压KV值表示。
(2)抗张强度:绝缘材料每单位截面积能承受的拉力,例如玻璃每平方厘米截面积能承受140千克。
(3)密度:绝缘材料每立方米体积的质量,例如硫磺每立方米体积有2克。
(4)膨胀系数:绝缘体受热以后体积增大的程度。
3、绝缘材料的耐热等级
(1)Y级
绝缘材料:木材、棉花、纤维等天然的纺织品,以醋酸纤维和聚酰胺为基础的纺织品,以及易于分解和熔化点较低的朔料。
极限工作温度:90度。
(2)A级
绝缘材料:工作于矿物油中的和用油或油树脂复合胶浸过的Y级材料,漆包线、漆布、漆丝的绝缘及油性漆。沥青漆等。
极限工作温度:105度。
(3)E级
绝缘材料:聚脂薄膜和A级材料复合、玻璃布、油性树脂漆、聚乙烯醇缩醛高强度漆包线、乙酸乙烯耐热漆包线。
极限工作温度:120度。
(4)B级
绝缘材料:聚脂薄膜、经合适树脂粘合式浸渍复的云母、玻璃纤维、石棉等,聚脂漆、聚脂漆包线。
极限工作温度:130度。
(5)F级
绝缘材料:以有有机纤维材料补强的云母制品,玻璃丝和石棉,玻璃棉布,以玻璃丝布和石棉纤维为基础的层压制品以无机材料作为补强和石带补强的云母粉制品化学热稳定性较好的聚脂或醇酸类材料,复合硅有机聚脂漆。
极限工作温度:155度。
(6)H级
绝缘材料:无补强或以无机材料为补强的云母制品、加厚的F级材料、复合云母、有机硅云母制品、硅有机漆硅有机橡胶聚酰亚胺复合玻璃布、复合薄膜、聚酰亚胺漆等。
极限工作温度:180度。
(7)C级
绝缘材料:不采用任何有机粘和剂级浸剂的无机物,如石英、石棉、云母、玻璃和电瓷材料等。
极限工作温度:180度以上。
三、常用500伏以下配电、动力与照明绝缘导线
常用的电线与电缆分为裸线、电磁线、绝缘电线、电缆和通信电缆等。
根据所使用的材质可分为铜导线和铝导线,低压绝缘导线。
常用的绝缘导线有:聚氯乙烯绝缘导线、丁腈聚氯乙烯复合物绝缘软导线和氯丁橡皮线。
常用的是聚氯乙烯绝缘导线和橡皮绝缘导线。
1、常用的是聚氯乙烯绝缘导线和橡皮绝缘导线
聚氯乙烯绝缘导线有:BV、BLV、BVR
橡皮绝缘导线有:BX、BLX、BXH、BXS
B—布线(例如:作室内电力线,把它钉布在墙上)
V—聚氯乙烯塑料护套(一个V代表一层绝缘两V代表双层绝缘)
L—铝线
无L—铜线
R—软线
S—双芯
X—橡胶皮
H—花线
BV—铜芯塑料硬线
BLV—铝芯塑料硬线
BVR—铜芯塑料软线
BX—铜芯橡皮线
BX R—铜芯橡皮软线
BXS—铜芯双芯橡皮线
BXH—铜芯橡皮花线
BXG—铜芯穿管橡皮线
BLX—铝芯橡皮线
BLXG—铝芯穿管橡皮线
2、常用绝缘导线的安全载流量
以下列出常用的,在这里不能以表格形式显示,以下数据从左到右依次表示为:
导线种类及标称截面积—安全载流量(A)—允许接用负荷(220V W)
以下是留有余量的标称值
2.5平方铝线—12A—2400W
4.0平方铝线—19A—3800W
6.0平方铝线—27A—5400W
10平方铝线—46A—9200W
1.0平方铜线—6A—1200W
1.5平方铜线—10A—2000W
2.0平方铜线—12.5A—2500W
2.5平方铜线—15A—3000W
4.0平方铜线—25A—7000W
6.0平方铜线—35A—10740W
9.0平方铜线—54A—12000W
10平方铜线—60A—13500W
0.41平方软铜线—2A—400W
0.67平方软铜线—3A—600W
1.16平方软铜线—5A—1000W
2.03平方软铜线—10A—2000W
四、回答上面的问题
1、从所列出的数据表明,同规格的铜芯线和铝芯线,铜芯线的载流量比铝芯线载流量大。所以在装修房屋时,我们大多采用铜芯线。
2、铜比铝贵。
3、不要铜线铝线混合使用。因为,铜硬铝软,接在一起时会接触不良,接触电阻大,在接头处发热,可能引起电气火灾。
4、多股线的载流量要比单股线大。例如,4平方的多股铜芯软线,它的载流量比单根硬铜芯线要大。
五、一则导线安全载流量的简易计算口诀
10下五,100上二
25、35四三界
70、95两倍半
裸线加一半
铜线升级算
穿管、温度八、九折
解释:
10下五,100上二:
10平方线及以下乘以5,例如:4平方铝线乘以5,即得安全载流量为20安。
100平方以上的线乘以2
25、35四三界:
10-25平方的导线乘以4,35-70平方以下的导线乘以3。
70、95两倍半:
70、95平方的乘以2.5
裸线加一半:如果是裸线,在算得安全载流量后,再加上一半。
铜线升级算:同样是1.5平方的铝线和铜线,铝线按1.5乘以5来算,铜线按2.0乘以5来算(升一个级别)。
穿管、温度八、九折。
如果导线穿铁管,在算得的安倍数的基础上打8折,即乘以0.8。如果使用导线的周围环境温度很高,例如40度,那么,在算得的安倍数的基础上打9折,即乘以0.9。
如果导线又穿管又处于高温的环境中,同时打8折和9折,即同时乘以0.8和0.9。此法计算与上面的标称值有所出入,但不影响数值,都是有余量的算法。
为了选择导线截面积方便,在这里给出经验参考值:铜质导线每平方毫米允许通过的电流不超过8A,铝质导线每平方毫米允许通过的电流不超过6A。
相关文章
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式
在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
1.5、2.5、4、6、10mm²铜线载流量多少,带多大功率用电器
有关家装导线载流的问题,现在装修都是用铜导线,家装用线的规格一般有1mm²、1.5mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²,一般mm²简称为平,不同平方铜线的载流量是多少,可以带动多大功率的电器,下面来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
用于测量导线通断的接线方法
用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。
时间:2022-06-01 21:05:33
软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格
有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。
时间:2022-05-06 10:56:17
电工绝缘胶带类型及规格要求
有关电工绝缘胶带的知识,在电工施工的过程中,对电工绝缘胶带的使用量还是很大的,那么电工绝缘胶带分为哪三种,一是绝缘黑胶布,二是pvc电气阻燃胶带,三是高压自粘带,下面具体来了解下。
时间:2022-04-23 11:13:49
怎么用钳压法连接导线
使用钳压法连接导线时,可以按以下要求操作:1、钳压连接之前,先选择合适的连接管,所选连接管的型号应与导线型号相符。2、清除导线表面污垢(清除长度为连接部位长度的两倍),将连接部位的线股用绑线缠紧。
时间:2022-04-18 21:15:35
中压交联聚乙烯绝缘电力电缆的产品特点说明
中压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级:6/6KV-26/35KV;执行标准:GB/T12706.2-2002),产品特点:采用全干式化学交联方法,使用聚乙烯分子由线型分子结构变为空间网状结构,使热塑性的聚乙烯转变为热固性的交联聚乙烯。
时间:2022-04-07 07:29:58