导线管与线管径的选择与加工方法
来源:电工天下时间:2020-07-29 09:10:04 作者:老电工手机版>>
有关导线管与线管径的选择与加工方法,线管配线包括线管的选择、线管的加工、配管和穿线等四个工序,本节重点介绍线管的选择与加工方法。
导线线管配线的选择
把绝缘导线穿在管内数设,称为线管配线。这种配线方式比较安全可靠,使导线可以避免腐蚀性气体侵蚀和遭受机械损伤,一般用于公用建筑内和工厂厂房中。
线管配线有明配和暗配两种。明配是把线管敷设在墙上以及其它明露处,要求配得横平竖直,整齐美观,暗配是把线管埋设在墙内楼板或地板内,以及其它看不见的地方,不要求横平竖直,只要求管路短,弯头少。
线管配线包括线管的选择、线管的加工、配管和穿线等四个工序。
以下内容介绍线管的选择与加工,感兴趣的朋友参考下。
1、导线管的选择
线管质的选择:用作线管的管材有水煤气钢管、电线管和硬聚氯乙烯管三种。
水煤气管的管壁较厚,机械强度好,适用于潮湿和有腐蚀性气体的场所内明敷或暗埋,电线管的管壁较薄,适用于干燥场所明敷或暗数,硬塑料管耐腐蚀性较好,但机械强度不如水煤气管和电线管,它适用于腐蚀性较大的场所明敷或暗敷。
2、线管径的选择:
选择管径时,一般要求管内所有导线的总面积〈包括绝缘层),不应超过管内径截面积的40%,为了便于穿线,在下列情况下,若不装设拉线盒,则应选用大一级的管径:
在无弯头时,管子全长在50米左右;
当有一个弯头时,管子全长在30米左右;
当有二个弯头时,管子全长在20米左右;
当有三个弯头时,管子全长在12米左右。
线管管径的选用,通常由设计确定,或者参下表进行选择或校对。
3、导线管的加工
防锈与涂漆:防止线管经久生锈,对水煤气钢管,在敷设前应对管子内外壁进行除锈涂漆但对需埋设在混凝土中的线管,其外表面不要涂漆,以免影响混凝土的结构强度。
锯管:根据实际需要,用钢锯或切管器将管子锯成或截成适当的长度。
套丝:无论钢管或塑料管,为了使管子与管子或管子与接线盒之间连接可靠,需在管子端部进行套丝,钢管套丝,可用管子绞板,常用的的1/2英寸和5/2~4英寸两种,电线管和塑料管套丝,可用圆丝板,钢管套丝绞板如下图(A)所示,电线管圆丝板由板架和板牙组成,如图(B)所示。
弯管:根据线路敷设的需要,将管子弯曲成一定的形状叫做弯管,为便于穿线,管子弯曲后的内角度,一般应大于90,为防止管子的弯曲部分裂开或弯形,应有足够的弯曲半径。
为使明配管整齐美观,它的弯曲半径应比暗配管小些,一般明配管的弯曲半径不应小于管子直径的6倍,暗配管的弯曲半径不应小于管子直径的10倍。
钢管的弯曲可采用弯管器弯制成形。
塑料管的弯曲,可采用热弯法,即在塑料管内装满砂子,两头用木塞塞住,然后用电炉,喷灯或炒热的砂子将管子的弯曲部位均匀地加热,待至管子呈柔软状态后,把管子放在胎具内弯曲成形,待管子冷却后,倒出砂子即成。
相关文章
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式
在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
用于测量导线通断的接线方法
用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。
时间:2022-06-01 21:05:33
软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格
有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。
时间:2022-05-06 10:56:17
怎么用钳压法连接导线
使用钳压法连接导线时,可以按以下要求操作:1、钳压连接之前,先选择合适的连接管,所选连接管的型号应与导线型号相符。2、清除导线表面污垢(清除长度为连接部位长度的两倍),将连接部位的线股用绑线缠紧。
时间:2022-04-18 21:15:35
导线是怎么导电的,直流电导线导电过程分析
有关电流与电压的知识,导线是怎么导电的,在导线中电流的发生是怎么实现的,电流的方向是什么样的,以下分析了直流电导线的导电过程,供大家参考。
时间:2022-03-22 08:05:14
导线与瓷瓶绑扎注意事项
有关导线与瓷瓶绑扎注意事项,导线与瓷瓶绑扎方法,蝶形绝缘子上导线的绑扎,分为直线段导线在蝶形绝缘子上的绑扎,始终端支持点在蝶形绝缘子上的绑扎,以及针式绝缘子上导线的绑扎操作等。
时间:2022-01-15 06:32:29
多股铜导线单卷接线与分支连接
多股铜导线单卷接线与分支连接方法,多股铜导线的接线有单卷、复卷、缠卷三种方法,任何一种方法,都须要把多股导线顺次解开成30度伞状,施工中最常用的单卷接线法。
时间:2021-09-27 09:14:53