铜线的电流计算公式_铜线安全计算方法
来源:电工天下时间:2020-03-31 12:30:50 作者:老电工手机版>>
有关铜线的电流计算公式,2.5平方毫米铜电源线的安全载流量,4平方毫米铜电源线的安全载流量,16平方毫米铜电源线的安全载流量,以及铜线电压损失的计算方法,怎么选购质量好的铜线等内容。
铜线电流的计算公式
1、计算铜线电流
计算公式:P=1.732UIX0.8
算得I=45.58A
一般铜线安全计算方法:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。
如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
选择铜线截面积必须同时考虑四个条件:经济电流密度、安全载流量、电压损失和机械强度。
计算时以一个为主,同时验算其他三个条件合格。
1、高低压输配电线路按经济电流密度选择,使电能损失和资金投入在最合理范围。
2、近距离负荷主要按发热条件(安全载流量)选择导线截面,发热的温度要在合理范围。
3、大电流负荷和低压动力线主要按电压损失条件选择导线截面,要保证到负荷点的电压在合格范围。
4、大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力。
经济电流密度和电压损失都和导线的长度有关,即同样的截面积,同样的电流,线路越长,电能损失和电压就越大,比如50KW50米距离,50mm2铜线,电压损失是2V,电能损失是0.4KW;如果是100米,电压损失是4V,电能损失是1.6KW;如果是400米,电压损失是8V,电能损失是3.2KW;
载流量和导线的截面积有关,截面积越大,单位载流量越小,比如1mm2铜线载流量是180A,10mm2铜线载流量是80A,100mm2铜线载流量是320A等等。
铜线电流、电流强度与电流密度的区别:
1、铜线电流:单位位时间内通过铜线横截面的电荷量。
2、铜线电流强度:电流的大小叫做“铜线电流”,是指单位时间内流过铜线的电量。
3、铜线密度:铜线单位横断面积的电流强度。
4、联系:电流密度和电流强度都与电量成正比,与时间成反比。
铜线安全载流量:为保证导线长时间连续运行所允许的电流密度,称为安全载流量。
安全载流量的一般规定:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
铜线电压损失:
△U=PL/CS,S=PL/C△U
△U——电压损失百分数
P——输送的有功功率(Kw)
L——输送的距离(m)
C——常数,铜线单相12.8,铜线三相四线77。
S——导线截面(mm2)
铜线电流知识介绍完了,我们再来讲讲电线为什么选择铜线而不选择铝线?
1、从导电性能比较:铜的电阻率是0.017,铝的电阻率是0.028,相对来说铜性能好。
2、从价格上比较:铜线贵,铝线价格低。
3、从电路损耗比较:铜线路损耗少,不很发热,铝则相反。
4、从重量比较:铜线重,但强度高,铝则相反。
怎么选购质量好的铜线:
1、首先看成卷的铜线电线包装牌上,有无中国电工产品认证委员会的“长城标志”和生产许可证号;看有无质量体系认证书;看合格证是否规范;看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;看铜线电线上是否印有商标、规格、电压等。还要看铜线电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和,铜芯黄中偏红,表明所用的铜材质量较好,而黄中发白则是低质铜材的反映。
2、可取一根铜线电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且铜线电线绝缘体上无龟裂的就是优等品。铜线电线外层塑料皮应色泽鲜亮、质地细密,用打火机点燃应无明火。
3、截取一段绝缘层,看其线芯是否位于绝缘层的正中。不居中的是由于工艺不高而造成的偏芯现象,在使用时如果功率小还能相安无事,一旦用电量大,较薄一面很可能会被电流击穿。
4、一定要看其长度与线芯粗细有没有做手脚。在相关标准中规定,铜线电线长度的误差不能超过5%,截面线径不能超过0.02%,但市场上存在着大量在长度上短斤少两、在截面上弄虚作假(如标明截面为2.5平方毫米的线,实则仅有2平方毫米粗)的现象。
相关文章
4平方铜线功率及负载是多少
4平方铜线功率及负载是多少?当温度在30摄氏度时,4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右,4平方铜绝缘线为42A。三相(380v)应不大于铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。
时间:2022-07-24 10:20:32
10平方铜线负载是多少,10平方铜线最大功率是多少
10平方铜线负载与最大功率是多少,具体参考如下:P=U*I*cosφ ,cosφ是功率因数,阻性负载取1,感性负载取0.8,铜线在60A以下每平方毫米的安全载流量是6A,则10平方就是60A。
时间:2022-07-24 10:16:34
1.5、2.5、4、6、10mm²铜线载流量多少,带多大功率用电器
有关家装导线载流的问题,现在装修都是用铜导线,家装用线的规格一般有1mm²、1.5mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²,一般mm²简称为平,不同平方铜线的载流量是多少,可以带动多大功率的电器,下面来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
1.5mm²的铜线能带什么家电
1.5mm²的铜线能带什么家电,先看下1.5mm²的铜线可以带多少电流。铜线升级算,也就是十平方以下的电流载流量都乘以五,铜线升级算的意思是口诀计算都是按照铝线进行计算。
时间:2022-06-15 07:44:25
1.5平方铜线可以带动哪些家用电器
有关电线电缆的小知识,1.5平方铜线可以带动哪些家用电器,不同平方的电线所能承受的最大功率是多少,在家装时如何选择电线,电线电流的快速计算方法是什么样的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-15 07:41:16
铜线和铝线不能直接连接的三大原因
在常用的电线材料中,铜线较为多见,而铝线相对较少一些,并且铜线和铝线不能直接连接,为什么铜线和铝线不能直接连接在一起,主要有三大原因,下面具体来了解下。
时间:2022-06-08 06:19:57
铜线和铝线怎么连接
铜线和铝线的连接方法,参考如下:1.使用铜铝过渡电缆头(线鼻),再与铜线那段电缆头用螺栓固定。一些动力电缆回路,电缆截面积较大,比较常用的是铜铝过渡线鼻(电缆头),与滤芯电缆压紧后,再与铜线那段电缆头用螺栓固定。
时间:2022-06-08 06:18:15
铜线和铝线为什么不能直接连接
铝绝缘导线曾经辉煌过,民用电及工业用电、电气线路中很多都是铝导线,虽然电能传输方面的性能不及铜导线优良,但价格便宜,这里说一说铜线和铝线为什么不能直接连接,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:16:07
- 上一篇:2.5平方的铜线的载电流量是多少
- 下一篇:导线与接线端子连接_接线端子压接图文教程