35千伏电缆中间接头怎么制作?
来源:电工天下时间:2022-04-05 14:27:54 作者:老电工手机版>>
35千伏电缆中间接头的制作方法,步骤如下:
1、电缆中间接头的制作,应由经过专业训练取得合格证书的电缆技工来完成。只有持证技工才能进行中间接头制作和安装,并应有专人负责工艺监督和施工记录;
2、中间接头的制作应避免在雨天湿度较大的环境下进行。安装环境的相对湿度应低于70%,当湿度大时,可提高环境温度或加热电缆。另外,需要做好防潮,防雨,防尘措施,严禁在雾或雨中施工;
3、电缆线芯连接金具应采用符合标准的连接管和接线端子,其内径应与电缆线芯紧密配合,间隙不应过大,截面宜为线芯的1.2~1.5倍。采用压接时,压接钳和模具应符合规格要求;
4、制作电缆中间接头前应检查电缆绝缘状况应良好,无受潮。附件与电缆一致,零部件应齐全无损伤,绝缘材料不受潮,密封材料不失效;
5、制作电缆终端头与中间接头电缆芯连接时,应清除线芯和线管内壁的油污及氧化层;
6、制作电缆中间接头时,从剥切电缆开始应连续操作至完成,缩短绝缘暴露时间。在完成密封工序前必须连续工作,不允许间断停顿。
7、在进行电缆中间头制作作业前,要办理动火作业票方可作业;
1)使用喷灯前,应进行各项检查,并拧紧加气孔盖,不得有漏气现象,喷灯的未烧热前不得打气。
2)喷灯放气时,应将喷火熄灭,并应远离明火地点,同时油面不得超过容积的四分之三。
3)点燃喷灯时,气压不得过大,在使用或传递喷灯时应注意周围设备和人身安全。火焰与带电部分的距离:电压在10KV及以下者,不得小于1.5米;电压在10KV以上者,不得小于3米。不得在带电导线、变压器等易燃物品附近点喷灯。
8、用刀或其他工具时,不准对着人体。
9、电缆中间头制作完毕后,按要求由高试工班做试验。试验合格后,方可送电运行。
相关文章
电力电缆的结构组成与作用
电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图
有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式
在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带
当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
电线对头接头怎么进行缠绕
有关电线接头的缠绕方法,在接线时电线对头接头怎么进行缠绕,将2根电线交叉叠放,左边的电线在上方,左边的电线从下方穿过右边的电线,打一个交叉结,然后按步骤操作就可以了。
时间:2022-06-29 13:06:11
2000kva高压电缆线径怎么选用?
2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明
15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
- 上一篇:1kv电缆中间接头怎么制作?
- 下一篇:bttz五芯电线怎么接线?