95电缆中间接头怎么制作
来源:电工天下时间:2022-04-05 10:36:00 作者:老电工手机版>>
在使用95电缆线时,95电缆中间接头怎么制作,其制作过程包括剥出外护套、去除钢铠、剥除内护套、焊接接地线等操作,以下详细介绍了95电缆中间接头的制作方法,供大家参考。
95电缆中间接头制作方法
一、剥出外护套
注意:剥除外护套时,需要根据电缆头附件的长度或设备需要的实际长度剥取,剥除时做好标记。
二、去除钢铠
自断口处150px用扎丝扎紧钢铠,不仅可以做标记,还能使钢铠锯开后不散乱。锯钢铠时应小心,不能锯到里面的绝缘。
参考图:95电缆中间接头
三、剥除内护套
1、自钢铠断口处150px剥除内护套。
2、取出电缆内的填充物,用PVC胶带把铜屏敝包紧。
3、把线芯分开,注意不能弄伤断口处电缆的绝缘。
四、焊接接地线
1、用锉刀打磨钢铠后,用电烙铁焊接接地线。
2、然后把一扁平接地线分成三股,在断口150px处用铜丝扎紧于线芯铜屏蔽上。用电烙铁焊于铜屏蔽,焊接时不能伤了主绝缘。
3、用电烙铁给接地线上镀锡,做一防潮段,防止潮气顺着接地线进入。用填充胶包绕自外护套向下250px处开始向三岔口处包绕。
4、注意把两根接地线分开绝缘。
五、热缩分支手套
1、戴入分支手套,用烤把进行热缩,热缩时应从一端开始慢慢加热,向热缩处缓慢推进。
2、不能同时热缩两端,以防止空气排不出来出现鼓泡,从而导致开裂。
3、不能在三支手套处长时间烘烤,这里是最脆弱的地方。靠近电缆外护套处要热缩好,以防止潮气由此进入。
六、剥除铜屏蔽和外半导电体
1、自分支手套上端部100px处做好标记剥除铜屏蔽。
2、要把屏蔽层里的色带在分支手套上用胶带做好记号,以防弄错。
3、再自铜屏蔽100px处做好标记剥除外半导体。
4、注意剥铜屏蔽时不要损伤外半导体,剥外半导体时不要损伤主绝缘。
5、制作电缆终端时,剥除一小段屏蔽层,主要目的是用于保证高压对地的爬电距离。剥除屏蔽层的长度以保证爬电距离,增强绝缘表面抗爬电能力为依据。
七、剥除线芯绝缘和清理主绝缘
1、量取线鼻子孔深再加5mm处剥去主绝缘。
2、用砂布打磨主绝缘表面,去除半导体粉尘。
3、清洁主绝缘层表面,用不掉毛的浸有清洁剂的细布或纸擦净主绝缘表面的污物。清洁时只允许从绝缘端向半导体层,不允许反复擦,以免将半导电物质带到主绝缘层表面。
八、安装应力管
1、先用干净的软布蘸酒精清理主绝缘表面,清洁时只允许从绝缘端向半导体层,不允许反复擦。
2、再用硅脂均匀涂抹在线芯主绝缘上,用硅脂润滑界面,以便于安装。同时填充界面的气隙,消除电晕 。
3、在半导体断口处主绝缘包绕37.10px应力疏散胶,至半导体全部包绕。
4、开始安装应力管。
相关文章
电力电缆的结构组成与作用
电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图
有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式
在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带
当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
电线对头接头怎么进行缠绕
有关电线接头的缠绕方法,在接线时电线对头接头怎么进行缠绕,将2根电线交叉叠放,左边的电线在上方,左边的电线从下方穿过右边的电线,打一个交叉结,然后按步骤操作就可以了。
时间:2022-06-29 13:06:11
2000kva高压电缆线径怎么选用?
2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明
15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
- 上一篇:95平方铝线接头怎么接线?
- 下一篇:240铜芯电缆中间接头怎么做?