利用废炭刷自制导电膏的方法
来源:电工天下时间:2021-11-06 09:00:05 作者:老电工手机版>>
在高电压大电流的电器线路中,接头的联接变得尤为重要,如果处理不好,则可能使接头处发热而烧毁。
利用废炭刷自制导电膏,把其涂用在电器设备、开关、母线及输电线同种与异种的联接处,可以使运行温度明显下降,抗氧化、抗霉菌,降低接触电阻在30%以上,确保电器设备的正常运行。

一、自制导电膏的方法
取多只废炭刷放在容器里捣成粉末状,细度不低于200目,越细越好,与凡士林按重量3:1边混合搅拌边滴入变压器油,使颜色一样,成泥状物为止。
如果滑废炭刷,也可以用铜粉、银粉代替,价格虽高,但节电效果会更好。
二、使用导电膏的方法
1、清理接头
先用砂布把要连接的导线及铜铝排的氧化层去掉,露出本色金属,然后用汽油或丙酮洗2~3遍,使接触面洁净。
2、两接触面涂膏
用毛刷蘸导电膏少许,均匀地涂在两接头上,使表面平整光滑,厚度为0.1~0.2mm为好。然后压接牢固,待其自干或加热烘干为止。