进户线6平方线能带多大电器,6平方线承载电流大小多少
来源:电工天下时间:2019-12-30 10:45:49 作者:老电工手机版>>
如果进户线为6平方线,这种线径大小的导线,可以承载多大的电器设备,能否带动18000W的电器,进户电压为220V或330V时怎么设计用电线路,一起来看下。
进户线6平方线带多大电器
带不动。
进户线6平方线,不能带动18000W的电器,这种线径的导线承载电流达不到这个值,无论进户为380V,还是220V,均带动不了18000W的电器。
1、进户线220V
假设进户线220V,民用电多为220V进户线,这种进户线太小,带不动18000W。
举例:单位化验室使用电炉子加热,每一台2000W,6平方铜线只能并联接6个电炉子,总线发热漏电保护器接线端容易烧糊。
进户线增加一路6平方线,线变粗了,但室内明线安装却是个大问题。
不能去计算是否同时使用18000W,电气安装规范必须按照最大用电来进行,要考虑到万一同时用的问题,不能够说一到全部用电时,就要跟人解释线不够粗,不能同时用电,这是不合理的。
可见,在220V的电压下,进户线6平方线,是不能带动18000W的电器的。
2、进户线380V
假设进户线380V,在采用3相均衡用电器的情况下,理论计算出来的结果可能是带得动。
但如果都是380V用电器,则是带不动的,即使全是220V电器算,均分三路使用,火线粗细够了,但零线显然不能满足要求。
三相四线进户,零线多大,通用布线是走电缆,三相四线进户即使使用4x6平方的线,6平方的零线显然不够用,带动18000W的电器,零线会烧坏。
假设进户线为2x6平方,使用18000W,则只能分开使用,或安装32A空开进行保护限流。
如果进户线是三相四线3x6+1标准电缆,在每个负载(照明、加热等)的功率一样,且同时启动时,则可以带动18000W。
采用星型接法,如下为接线图:
不过,以上这种接法不建议使用,单独圈起来,只是为大家提供一种方法,理论上可以,不代表实际中能用。
相关文章
4平方铜线功率及负载是多少
4平方铜线功率及负载是多少?当温度在30摄氏度时,4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右,4平方铜绝缘线为42A。三相(380v)应不大于铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。
时间:2022-07-24 10:20:32
10平方铜线负载是多少,10平方铜线最大功率是多少
10平方铜线负载与最大功率是多少,具体参考如下:P=U*I*cosφ ,cosφ是功率因数,阻性负载取1,感性负载取0.8,铜线在60A以下每平方毫米的安全载流量是6A,则10平方就是60A。
时间:2022-07-24 10:16:34
2.5平方电线从4平方接电应绕几圈
电工经常要把两根导线接到一起,比如独芯接独芯线、独芯接多芯线、多芯线互接、铜芯线于铝芯线互接等,虽然都是把两根线接到一起,但因线材各异,用途不一,用途不同接法也不同,要求标准也不一样。
时间:2022-06-18 07:11:26
1.5平方铜线可以带动哪些家用电器
有关电线电缆的小知识,1.5平方铜线可以带动哪些家用电器,不同平方的电线所能承受的最大功率是多少,在家装时如何选择电线,电线电流的快速计算方法是什么样的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-15 07:41:16
判断电线平方的方法,平方和电流有什么关系
在购买电线时必须从用户的实际需求出发,电线有1平方的,1.5平方的,2.5平方的,4平方的和6平方的等,在选购电线平方时,怎么判断电流与平方的关系,下面具体来看下。
时间:2022-05-09 22:22:41
电线的平方怎么计算
在回答这个问题之前,看了很多人的回答,大多数没有说在点子上,电线的平方怎么计算,想问一下电线的平方是怎么来的,并不是如何选择导线的截面积,下面把我的看法分享给大家。
时间:2022-05-09 22:21:11
10平方毫米五芯电缆线规格是多少?
10平方毫米五芯电缆线规格是多少?5根10平方的电缆规格为3x10(平方)、2x6(平方)。五芯电缆外尺寸对照表:10平方线外径9mm,25平方线外径19mm,100平方线外径约70mm。
时间:2022-05-06 13:22:09
四平方铜线能走多大电流,究竟是20A还是36A
有关电线电缆的知识,电线是电流的载体,没有电流就能实现电流的传输,有了回路才有电压,那么四平方铜线能走多大电流,究竟是20A还是36A,下面具体来看下。
时间:2022-04-06 16:46:58