矿用电力电缆的选用_电缆的维护检查内容
来源:电工天下时间:2019-12-21 07:56:57 作者:老电工手机版>>
矿用电力电缆的选用_电缆的维护检查内容
矿用电力电缆可分为铠装电缆、橡套电缆和塑料电缆三大类。
1、电缆的选用、敷设和连接要求
电缆的选用包括类型和截面大小。它根据电压等级、输送长度、使用地点、负荷大小、设备类型等因素进行计算和验算,要满足允许电流、电压降和过流保护等要求。
对采掘工作面要使用矿用阻燃橡套电缆。移动式和手持式电气设备应使用专用橡套电缆。
电缆敷设必须用吊钩悬挂,并应有适当的弛度。电缆悬挂点间距不得超过3m,其悬挂高度应保证电缆在矿车掉道时不受撞击,在电缆坠落时不落在轨道或输送机上。矿用电力电缆的选用_电缆的维护检查内容。
电缆不应悬挂在风管或水管上,不得遭受淋水。电缆上严禁悬挂任何物件。电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子上方,并保持0.3m以上的距离。高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低电缆之间的距离应大于0.1m。
高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。禁止用铁丝吊挂。盘圈或盘“8”字形的电缆不得带电,但给采、掘机组供电的电缆不受此限。
电缆的连接要压紧,不压胶皮,并使用防爆接线盒。
2、电缆的维护和检查
在对井下巷道维修时,必须对电缆进行保护。采掘工作面各种移动式采掘机械的橡套电缆,必须严加保护,避免水淋、撞击、挤压和炮崩。每班必须进行检查,发现损伤,及时处理。
3kV以下的橡套电缆运行中的表面温度允许值为50~55℃。电缆的运行、悬挂情况,由日常维护专职人员每天检查一次。
煤矿井下电能的输送是通过各类电缆来完成的。
采区电缆最易受到碰撞、挤压、炮崩和砸伤,是供电系统中最薄弱的环节,易发生事故。
因此,电缆的合理选用、敷设、连接、使用及维护,对整个矿井的生产安全起着十分重要的作用。
相关文章
电力电缆的结构组成与作用
电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图
有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带
当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
2000kva高压电缆线径怎么选用?
2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明
15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
10KV高压电缆使用年限和种类说明
10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。
时间:2022-05-07 20:19:10
电缆泡在水中最长能坚持多长时间
电缆泡在水中最长能坚持多长时间?在国际上对电缆的泡水要求为:电缆泡在水里面30年没有问题,最少能用30年。所以,电缆泡在水中30年,都是不会有任何问题的,比如海底电缆在水里面泡30年都没有问题的。
时间:2022-05-07 20:17:27
- 上一篇:架空线路的运行维护_电缆线路的运行维护检查
- 下一篇:保险丝不能并联使用的原因