架空线路的运行维护_电缆线路的运行维护检查

来源:电工天下时间:2020-03-31 15:08:13 作者:老电工手机版>>

有关架空线路的运行维护,线路运行巡视种类有哪些,架空线路的巡视内容有哪些,电缆线路的运行维护与巡查内容有哪些,一起来了解下。

一、架空线路的运行维

巡视检查的目的是为了掌握线路设备的运行情况和周围的环境情况,及时发现线路故障,消除故障,保证安全运行。

线路运行巡视种类:

(1)定期巡视。市区一般一月一次,郊区及农村至少一季一次,认真查看线路设备的运行状况及沿线路环境变化情况。

(2)特殊巡视。在气候异常变化时或某些特殊情况下,应对线路的全线或某些地段或某些保护装置进行巡视。

(3)夜间巡视。检查线路接点有无发热打火,绝缘子是否放电等现象。一般每年至少一次,选择无月光时进行。

(4)故障巡视。线路发生故障,应立即查明发生故障的地点原因,消除故障,尽快恢复供电。

巡视的内容一般有:

(1)杆塔基础有无下沉和倾斜,混凝土杆有无裂纹、疏松、断裂;防护设施是否有损坏,坍塌;有无树枝或蔓藤等植物危害线路安全。

(2)横担及金具有无锈蚀、歪斜、变形,螺栓是否紧固,螺母、开口销有无脱落。架空线路的运行维护_电缆线路的运行维护检查

(3)绝缘子有无闪络痕迹或损坏。

(4)导线有无断股;有无过紧过松,三相弛度是否平衡;导线上有无杂物,导线接头有无烧损现象;导线与绝缘子的绑线是否松开、脱落。

(5)拉线是否松弛、断股、锈蚀。

(6)接地线是否脱落或过热烧伤;接地体有无外露、严重腐蚀等。

(7)避雷器固定是否牢固,表面是否污秽;表面有无裂纹、损伤、闪络痕迹;保护间隙有无锈蚀,被其他物短接,间隙的距离是否满足要求。

二、电缆线路的运行维护

1、电缆线路的巡查

(1)电缆外护层是否有放电烧损情况。

(2)电缆头是否清污,接地线是否良好,有无松动拧股现象。

(3)敷设在地下电缆线路沿线有无地面沉陷,地面有无机械施工、堆置建筑材料、笨重物件、对电缆有腐蚀性液体等。

(4)电缆隧道及电缆沟内不应积水或堆积污物。

(5)电缆支架必须牢固、无松动或锈烂现象。

(6)接头套管或终端盒是否完好,有无水分侵入痕迹;引出线接头应无松动现象,接触良好;终端有无污闪。

2、电缆线路运行监视

(1)温度监视。

电缆导体的温度与负电荷密切相关,但是周围环境如散垫条件不好,也会影响电缆的正常工作。

测量电缆温度时应在电缆最大负荷和在散热条件最差的线段进行。

电缆导体的温度不可能直接测量,只能采用间接的方法,如用热电偶等。

(2)负荷监视。

电缆在运行时的负荷不应超过其允许的载流量。

配电线路故障种类很多,认真做好线路巡视检查和维护工作,可以减少或杜绝故障的发生,提高供电的可靠性和运行的安全性。

相关文章
  • 电力电缆的结构组成与作用

    电力电缆的结构组成与作用

    电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。

    时间:2022-09-12 18:35:35

  • 施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

    施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

    施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。

    时间:2022-09-11 20:32:22

  • 混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

    混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

    有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。

    时间:2022-09-09 19:31:18

  • 电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

    电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

    当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-05 06:06:20

  • 2000kva高压电缆线径怎么选用?

    2000kva高压电缆线径怎么选用?

    2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。

    时间:2022-05-07 20:28:39

  • 15kv电缆的规格型号含义说明

    15kv电缆的规格型号含义说明

    15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。

    时间:2022-05-07 20:25:15

  • 10KV高压电缆使用年限和种类说明

    10KV高压电缆使用年限和种类说明

    10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。

    时间:2022-05-07 20:19:10

  • 电缆泡在水中最长能坚持多长时间

    电缆泡在水中最长能坚持多长时间

    电缆泡在水中最长能坚持多长时间?在国际上对电缆的泡水要求为:电缆泡在水里面30年没有问题,最少能用30年。所以,电缆泡在水中30年,都是不会有任何问题的,比如海底电缆在水里面泡30年都没有问题的。

    时间:2022-05-07 20:17:27

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有