50平方铝线承载的电流与功率大小
来源:电工天下时间:2020-03-31 16:16:48 作者:老电工手机版>>
有关50平方铝线承载的电流与功率大小,50平方铝线所能承载的电流是多少,功率是多少,50平方的橡皮绝缘铝线的安全载流量为143安,单相电源负载额定功率,以及三相电源负载额定功率大小。
50平方铝线承载的电流与功率大小
50平方的橡皮绝缘铝线的安全载流量为143安。
1、单相电源负载额定功率P=U*I*cosφ=0.22*143*0.90=28.32kw(额定电压U为0.22kv、功率因数cosφ按0.90)。
2、三相电源负载额定功率P=√3×U×I×cosφ=1.732×0.38×I143×0.90=84.7kw。(额定电压U为0.38kv、功率因数cosφ按0.90)。
3、负载三相电机的额定功率P=√3×U×I×cosφ×η=1.732×0.38×143×0.85×0.85=68kw。(额定电压U为0.38kv、功率因素cosφ和为效率η均按0.85估算)
4、负载单相电机的额定功率 P=U×I×cosφ×η=0.22×143×0.75×0.75=17.7KW。(额定电压U为0.22kv、功率因素cosφ和效率η均按0.75估算)
相关文章
4平方铜线功率及负载是多少
4平方铜线功率及负载是多少?当温度在30摄氏度时,4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右,4平方铜绝缘线为42A。三相(380v)应不大于铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。
时间:2022-07-24 10:20:32
10平方铜线负载是多少,10平方铜线最大功率是多少
10平方铜线负载与最大功率是多少,具体参考如下:P=U*I*cosφ ,cosφ是功率因数,阻性负载取1,感性负载取0.8,铜线在60A以下每平方毫米的安全载流量是6A,则10平方就是60A。
时间:2022-07-24 10:16:34
2.5平方电线从4平方接电应绕几圈
电工经常要把两根导线接到一起,比如独芯接独芯线、独芯接多芯线、多芯线互接、铜芯线于铝芯线互接等,虽然都是把两根线接到一起,但因线材各异,用途不一,用途不同接法也不同,要求标准也不一样。
时间:2022-06-18 07:11:26
1.5平方铜线可以带动哪些家用电器
有关电线电缆的小知识,1.5平方铜线可以带动哪些家用电器,不同平方的电线所能承受的最大功率是多少,在家装时如何选择电线,电线电流的快速计算方法是什么样的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-15 07:41:16
铜线和铝线不能直接连接的三大原因
在常用的电线材料中,铜线较为多见,而铝线相对较少一些,并且铜线和铝线不能直接连接,为什么铜线和铝线不能直接连接在一起,主要有三大原因,下面具体来了解下。
时间:2022-06-08 06:19:57
铜线和铝线怎么连接
铜线和铝线的连接方法,参考如下:1.使用铜铝过渡电缆头(线鼻),再与铜线那段电缆头用螺栓固定。一些动力电缆回路,电缆截面积较大,比较常用的是铜铝过渡线鼻(电缆头),与滤芯电缆压紧后,再与铜线那段电缆头用螺栓固定。
时间:2022-06-08 06:18:15
铜铝线不能搭接的常见原因
有关铜线和铝线的搭接问题,铜铝线不能搭接的常见原因有四种,一是两种材质发生电化学反应,导线被氧化,二是接头处容易发热,三是接头处强度不足,易断裂,四是在潮湿环境下易腐蚀,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:17:00
铜线和铝线为什么不能直接连接
铝绝缘导线曾经辉煌过,民用电及工业用电、电气线路中很多都是铝导线,虽然电能传输方面的性能不及铜导线优良,但价格便宜,这里说一说铜线和铝线为什么不能直接连接,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:16:07
- 上一篇:漆包铝线更换漆包铜线的换算公式
- 下一篇:铜铝导线不允许直接连接的原因