导线安全系数和最大允许拉力对照表
来源:电工天下时间:2016-09-09 16:32:37 作者:老电工手机版>>
导线安全系数和最大允许拉力对照表
导线的安全系数和最大允许拉力
|
导线的安全系数和最大允许拉力
|
||||||
|
导线型号
|
计算截面
|
导线直径
|
瞬时破坏应力
|
安全系数
|
最大使用拉力
|
最大允许拉力
|
|
s/mm²
|
d/m
|
σp/(N/mm²)
|
Kx
|
σmax/(N/mm²)
|
Tmax/N
|
|
|
LJ-16
|
15.89
|
5.10
|
147
|
2.5
|
59
|
936
|
|
LJ-25
|
24.71
|
6.36
|
147
|
2.5
|
59
|
1458
|
|
LJ-35
|
34.36
|
7.50
|
147
|
2.5
|
59
|
2027
|
|
LJ-50
|
49.48
|
9.00
|
147
|
2.5
|
59
|
2919
|
|
LJ-70
|
69.29
|
10.65
|
137
|
3
|
46
|
3187
|
|
LJ-95
|
93.27
|
12.50
|
147
|
3
|
49
|
4570
|
|
LJ-120
|
116.99
|
14.00
|
147
|
3
|
49
|
4733
|
|
LJ-150
|
148.07
|
15.75
|
147
|
4
|
37
|
5478
|
|
LJ-185
|
182.8
|
17.50
|
147
|
4
|
37
|
6764
|
|
LJ-240
|
236.38
|
19.90
|
137
|
4
|
34
|
8037
|
|
LGJ-16
|
17.81
|
5.40
|
265
|
3
|
88
|
1567
|
|
LGJ-25
|
26.61
|
6.60
|
265
|
3
|
88
|
2342
|
|
LGJ-35
|
43.11
|
8.40
|
265
|
3
|
88
|
3794
|
|
LGJ-50
|
56.30
|
9.60
|
265
|
3
|
88
|
4954
|
|
LGJ-70
|
79.39
|
11.40
|
265
|
4
|
66
|
5240
|
|
LGJ-95
|
112.04
|
13.68
|
284
|
4
|
71
|
7955
|
|
LGJ-120
|
138.33
|
15.20
|
284
|
4
|
71
|
9821
|
|
LGJ-150
|
167.37
|
16.72
|
284
|
5
|
57
|
9540
|
|
LGJ-185
|
216.76
|
19.02
|
284
|
5
|
57
|
12355
|
|
LGJ-240
|
271.11
|
21.28
|
284
|
5
|
57
|
15453
|
相关文章铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?

铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
用于测量导线通断的接线方法

用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。
时间:2022-06-01 21:05:33
软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格

有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。
时间:2022-05-06 10:56:17
怎么用钳压法连接导线

使用钳压法连接导线时,可以按以下要求操作:1、钳压连接之前,先选择合适的连接管,所选连接管的型号应与导线型号相符。2、清除导线表面污垢(清除长度为连接部位长度的两倍),将连接部位的线股用绑线缠紧。
时间:2022-04-18 21:15:35
导线是怎么导电的,直流电导线导电过程分析

有关电流与电压的知识,导线是怎么导电的,在导线中电流的发生是怎么实现的,电流的方向是什么样的,以下分析了直流电导线的导电过程,供大家参考。
时间:2022-03-22 08:05:14
导线与瓷瓶绑扎注意事项

有关导线与瓷瓶绑扎注意事项,导线与瓷瓶绑扎方法,蝶形绝缘子上导线的绑扎,分为直线段导线在蝶形绝缘子上的绑扎,始终端支持点在蝶形绝缘子上的绑扎,以及针式绝缘子上导线的绑扎操作等。
时间:2022-01-15 06:32:29
多股铜导线单卷接线与分支连接

多股铜导线单卷接线与分支连接方法,多股铜导线的接线有单卷、复卷、缠卷三种方法,任何一种方法,都须要把多股导线顺次解开成30度伞状,施工中最常用的单卷接线法。
时间:2021-09-27 09:14:53
- 上一篇:电缆穿入电缆管时的规定
- 下一篇:铝合金电缆桥架厚度偏差范围及材料要求