排管内电缆敷设的技术要求
来源:电工天下时间:2019-11-11 09:30:40 作者:老电工手机版>>
有关排管内电缆敷设的技术要求,对排管内的电缆进行敷设的几个问题,包括对排管的要求,埋入尝试,入孔距离,敷设方式等,排管内电缆敷设的四点注意事项。
排管内电缆敷设的技术要求
对排管内的电缆敷设时的注意问题:
1、排管的要求
排管可采用混凝土管、石棉水泥管、陶土管等。
但管子内部必须光滑,孔径一般不应小于电缆外部的1.5倍;敷设电力电缆的排管,其孔径应大于100mm;敷设控制电缆的排管的孔径应大于75mm。
2、埋入深度
埋入地下的排管顶部到地面的距离应大于下述值:一般地区为700mm;人行道下为500mm;厂房内为200mm,
3、入孔
对于直线距离大于100m处及排管分支或转弯处均应设置排管井坑作入口,井坑深度大于1. 8m,井坑直径应大于0.7m。
4、敷设方式
可将电缆盘置于井坑口,由预入的钢丝绳将电缆拉入,但应先在排管口套上光滑的喇叭口,井坑口应装设滑轮。
相关文章
电力电缆的结构组成与作用
电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图
有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带
当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
2000kva高压电缆线径怎么选用?
2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明
15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
10KV高压电缆使用年限和种类说明
10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。
时间:2022-05-07 20:19:10
电缆泡在水中最长能坚持多长时间
电缆泡在水中最长能坚持多长时间?在国际上对电缆的泡水要求为:电缆泡在水里面30年没有问题,最少能用30年。所以,电缆泡在水中30年,都是不会有任何问题的,比如海底电缆在水里面泡30年都没有问题的。
时间:2022-05-07 20:17:27
- 上一篇:电缆中间接头制作时的防腐问题
- 下一篇:手工绕包电缆头的制作方法