绝缘导线载流量估算口诀与使用说明
来源:电工天下时间:2019-11-30 17:05:58 作者:老电工手机版>>
有关绝缘导线载流量估算口诀与使用说明,铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系,本节口诀对各种绝缘线的载流量,截面乘上一定的倍数,然后通过心算得到。
绝缘导线载流量估算口诀
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
1、本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。
由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
"三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35X3.5=122.5(A)。
从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。
即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
"条件有变加折算,高温九折铜升级"。
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
"二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。
如2.5mm’导线,载流量为2.5X9=22.5(A)。
从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4X8、6X7、10X6、16X5、25X4。三十五乘三点五,双双成组减点五。
相关文章1.5、2.5、4、6、10mm²铜线载流量多少,带多大功率用电器

有关家装导线载流的问题,现在装修都是用铜导线,家装用线的规格一般有1mm²、1.5mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²,一般mm²简称为平,不同平方铜线的载流量是多少,可以带动多大功率的电器,下面来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格

有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。
时间:2022-05-06 10:56:17
常见绝缘导线类型说明

有关绝缘导线的相关知识,在不同的场合环境中,所选用的绝缘导线的种类不同,必须先了解好导线的类型,然后才能去采购,一起来了解下。
时间:2020-08-18 16:21:00
导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系

导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系,导线的载流量与导线截面有关,各种导线的载流量通常可以从手册中查找,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系口诀与计算公式。
时间:2020-06-03 15:21:49
电线电缆载流量对照表与电缆载流量口诀用法

电线电缆载流量对照表与电缆载流量口诀用法,电线电缆载流量的估算口诀,计算电缆载流量选择电缆,根据电流选择电缆的方法,铜导线的载流量的计算口诀说明等。
时间:2020-06-02 14:47:22
YJV电缆载流量表(高压)部分

有关电线电缆载流量的小知识,YJV高压电缆的载流量表,主要包括YJV22(铠装)电缆空气中明敷载流量、YJV22(铠装)电缆在土壤中穿管载流量二部分的内容,供大家学习参考。
时间:2020-04-27 21:51:27
低压YJV电缆载流量表总结

有关YJV电缆的载流量表,这里是低压电缆的载流量的对照表,主要包括YJV电缆空气中明敷载流量、YJV电缆在土壤中穿管载流量、YJV22(铠装)电缆空气中明敷载流量等内容。
时间:2020-04-24 13:53:04
铜线电流对照表,铜线安全载流量计算

有关铜线电流对照表,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表是多少,铜线安全载流量计算方法,如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍,如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
时间:2020-03-31 15:28:20
- 上一篇:塑料绝缘导线严禁直接埋墙内的原因
- 下一篇:电缆头怎么做?电缆头制作方法图解