电线最大负荷的计算口诀与用法说明

来源:电工天下时间:2016-05-15 15:33:44 作者:老电工手机版>>

电线最大负荷的计算口诀与使用方法

导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。

根据经验可得1平方的铜导线安全载流量为5-8A;铝导线的安全载流量为3~5A。

计算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走;三十五乘三点五,双双成组减点五;条件有变加折算,高温九折铜升级;穿管根数二三四,八七六折满载流。

口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。

倍数随截面的增大而减小. 二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。

如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。

从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。

即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。

若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。

如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

注意事项:
注意铜线与铝线之间的区别,熟记口诀,在日常工作中会有很大的作用。

以上就是电线最大负荷的计算口诀,由(电工技术之家 www.dgjs123.com)小编收集整理。

相关文章
  • 不能带负荷拉刀闸的原因

    不能带负荷拉刀闸的原因

    有关不能带负荷拉刀闸的原因,带负荷拉刀闸时,在刀闸上产生很大的电弧,引起相间短路,电力系统中使用油开关来切断电流。

    时间:2022-09-11 20:32:45

  • 发电机转子定子过负荷的原因与处理方法

    发电机转子定子过负荷的原因与处理方法

    发电机转子定子过负荷的原因与处理方法,发电机定子过负荷,表现为定子电流超过额定值,定子温度升高等,发电机转子过负荷,多为转子温度升高等。

    时间:2022-09-11 20:28:15

  • 电线的平方怎么计算

    电线的平方怎么计算

    在回答这个问题之前,看了很多人的回答,大多数没有说在点子上,电线的平方怎么计算,想问一下电线的平方是怎么来的,并不是如何选择导线的截面积,下面把我的看法分享给大家。

    时间:2022-05-09 22:21:11

  • 计算机电缆的产品特点有哪些

    计算机电缆的产品特点有哪些

    计算机电缆(电压等级:0.45/0.75KV,企标),其产品特点为:适用于交流额定电压为300/500及以下,对于防干扰性能要求高的计算机、检测仪器、控制系统仪连接用的屏蔽电缆,用于高抗干扰性的模拟量数据传输。

    时间:2022-04-07 07:24:51

  • 铜线与铝线的选用及计算方法

    铜线与铝线的选用及计算方法

    铜线与铝线的选用及计算方法,在实际的工作中,经常会遇到铜线到底要选择多粗,铝线要选择多粗的问题,在电机维修中也会遇到铝漆包线和铜漆包线怎样替换的问题,下面做下简单分析。

    时间:2021-08-14 11:52:18

  • 2.5平方软铜线承受多大电流,借助电工口诀一目了然

    2.5平方软铜线承受多大电流,借助电工口诀一目了然

    不同平方数的电线能够承载的电流大小不同,可以根据电工口诀来加以判断,2.5的铜线按照四平方铝线的载流量来计算,具体口诀内容与含义说明,一起来看下。

    时间:2020-12-14 11:51:08

  • 电缆线路的零序阻抗的计算问题

    电缆线路的零序阻抗的计算问题

    有关电缆线路的零序阻抗的计算问题,计算电缆线路的零序阻抗需要考虑的二个极端情况,铅(铝)包护层各处都有良好的接地,铅(铝)包护层在各处都经相当大的阻抗接地等。

    时间:2020-08-12 10:36:46

  • 输电导线应力与拉断力的计算方法

    输电导线应力与拉断力的计算方法

    有关输电导线应力与拉断力的计算方法,导线应力是指档内导线最低点的水平应力,导线最低点的最大允许应力,导线的计算破坏应力,导线最小允许安全系数。

    时间:2020-07-29 09:10:43

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有