电线电缆规格选用参考表,确定电线电缆的使用规格
来源:电工天下时间:2020-01-05 16:30:11 作者:老电工手机版>>
有关电线电缆规格选用的参考表,帮助大家确定电线电缆的使用规格,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度等。
电线电缆规格选用参考表
确定电线电缆的使用规格 (导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。
根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。
一般电线电缆规格的选用参见下表:
导体截面mm 2 |
铜芯聚氯乙烯绝缘电缆环境温度25℃架空敷设227 IEC 01(BV) |
铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆环境温度25℃直埋敷设VV22-0.6/1 (3+1) |
钢芯铝绞线环境温度30℃架空敷设LGJ |
|||
允许载流量 A |
容量 kW |
允许载流量 A |
容量 kW |
允许载流量 A |
容量 kW |
|
1.0 |
17 |
10 |
|
|
|
|
1.5 |
21 |
12 |
|
|
|
|
2.5 |
28 |
16 |
|
|
|
|
4 |
37 |
21 |
38 |
21 |
|
|
6 |
48 |
27 |
47 |
27 |
|
|
10 |
65 |
36 |
65 |
36 |
|
|
16 |
91 |
59 |
84 |
47 |
97 |
54 |
25 |
120 |
67 |
110 |
61 |
124 |
69 |
35 |
147 |
82 |
130 |
75 |
150 |
84 |
50 |
187 |
105 |
155 |
89 |
195 |
109 |
70 |
230 |
129 |
195 |
109 |
242 |
135 |
95 |
282 |
158 |
230 |
125 |
295 |
165 |
120 |
324 |
181 |
260 |
143 |
335 |
187 |
150 |
371 |
208 |
300 |
161 |
393 |
220 |
185 |
423 |
237 |
335 |
187 |
450 |
252 |
240 |
|
|
390 |
220 |
540 |
302 |
300 |
|
|
435 |
243 |
630 |
352 |
1、同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。
2、本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应× 1/3。
3、当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;
相关文章
接电线缠绕的常用方法
接电线“缠绕”的几种方法,在说缠绕方法之前,先纠正一个错误的观点,接电线时要减少电阻、降低接口处出现故障的几率,所以接电线不一定非要缠绕,保障接口处电阻小、两根线头完美的续接在一起即可。
时间:2022-09-19 15:31:20
电力电缆的结构组成与作用
电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图
有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
铜芯电线识别法详解
电线品种多,市场价格乱,消费者挑选难度大。单就家庭装修常用的2.5平方毫米和4平方毫米两种铜芯线的价格来说,同样规格的一盘线,不同厂家的价格可能相差20%~30%,以下是铜芯电线的识别法,供大家参考。
时间:2022-08-05 11:43:02
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带
当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
电线连插头怎么连接
电线连接插头的具体方法如下:1、把线表面剪切到合适的长度,包括中间的芯一起拨皮。2、把看到的插头和拔皮后的铜线焊接在一起,有一种机器的电流很大直接就能把铜线焊接到插头上。
时间:2022-06-29 13:12:09
电线对头接头怎么进行缠绕
有关电线接头的缠绕方法,在接线时电线对头接头怎么进行缠绕,将2根电线交叉叠放,左边的电线在上方,左边的电线从下方穿过右边的电线,打一个交叉结,然后按步骤操作就可以了。
时间:2022-06-29 13:06:11
- 上一篇:绝缘电阻表的使用注意事项
- 下一篇:低压用电设备三芯电源线颜色分类与接线