绝缘电阻表的使用注意事项
来源:电工天下时间:2019-11-20 10:25:12 作者:老电工手机版>>
有关绝缘电阻表的使用注意事项,包括采用手摇发电机供电的绝缘电阻表,采用电池供电的绝缘电阻表,测试电气设备的绝缘电阻时要注意的问题,绝缘电阻表的使用与保管方法等。
绝缘电阻表的使用注意事项
一、采用手摇发电机供电的绝缘电阻表
1、禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,且不能用绝缘电阻表测量带电设备的绝缘电阻,否则将损伤被测物或绝缘电阻表;
2、绝缘电阻表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场;
3、正确选用合适量程的表进行测量,当测量高电压设备的绝缘电阻时应选用高电压绝缘电阻表,反正应采用低电压的绝缘电阻表;
4、绝缘电阻表上一般有三个接线柱,分别标有L(线路)、E(接地)和G(屏蔽),L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接在被测物的外壳或大地,G接在被测物的屏蔽环上;
5、绝缘电阻表的外接连线应选用绝缘良好的单根导线,不宜采用双股导线,也不要将外接连线铰在一起;
6、使用绝缘电阻表时,应先检查仪表本身是否漏电,具体方法是:检查地线、“线路”两端短接和开路时指针是否指零和无穷大;测量时,均匀摇动发电机手柄,一般要求120r/min左右待稳定后读数。
7、进行测量时,摇手柄的转速应由慢至快,应达到并稳定在100~140r/min,待表针稳定时再读书后,此时读数才为正确。
8、当被测物体为电容性负载时,绝缘电阻表测得读数之后,不宜立即停止手柄的转动,而应该一般逐渐降速,另一边去掉线路端的接线,以避免绝缘电阻表手柄立即停止转动后,因电容性负载放电而损坏绝缘电阻表。另外,电容性负载在测量之前,应放掉剩余电荷,达到不带电操作。
9、测试电气设备的绝缘电阻时,应记下测量时的温度、湿度等,以便对测量结果分析。
10、绝缘电阻表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。
11、测量完毕后,待表内发电机停止转动后再拆线,并将被测对象就地放电。
二、采用电池供电的绝缘电阻表
使用该类型的绝缘电阻表时的注意事项:
1、确认被测物安全接地,且被测物不带电。
2、确认仪表E端(接地端)已接地。
3、测试完毕,请及时关闭高压和工作电源。应经常保持外表清洁,必要时可用干净布擦拭。仪表长期不用时,必须将电池取出以免腐蚀仪器,且仪表不得受潮、雨淋、曝晒或跌落等。
4、读数完毕,首先按下按钮关断高压,高压指示熄灭。再将功能选择开关置于“ON”挡,关闭电源。对容性负载,还应将被测试件上的残余电荷泄放完,再拆卸测试线,以免电击伤人。
5、测量高绝缘电阻值时,应在被测物两端之间的表面上套一导体保护环,并将该导体保护环用一测试连接到仪表的保护端子,以消除被测物表面泄漏电流引起的测量误差,保障测试准确。
相关文章
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格
有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。
时间:2022-05-06 10:56:17
电工绝缘胶带类型及规格要求
有关电工绝缘胶带的知识,在电工施工的过程中,对电工绝缘胶带的使用量还是很大的,那么电工绝缘胶带分为哪三种,一是绝缘黑胶布,二是pvc电气阻燃胶带,三是高压自粘带,下面具体来了解下。
时间:2022-04-23 11:13:49
中压交联聚乙烯绝缘电力电缆的产品特点说明
中压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级:6/6KV-26/35KV;执行标准:GB/T12706.2-2002),产品特点:采用全干式化学交联方法,使用聚乙烯分子由线型分子结构变为空间网状结构,使热塑性的聚乙烯转变为热固性的交联聚乙烯。
时间:2022-04-07 07:29:58
兆欧表如何测试电力电缆绝缘电阻?
兆欧表测试电力电缆绝缘电阻的方法,包括准备工作与测试步骤等,测量10kV电力电缆的绝缘电阻应选择2500V兆欧表,测试项目主要是相间及对地的绝缘电阻值。
时间:2021-09-27 09:14:56
保险电阻与电阻器有什么不同
有关保险电阻与电阻器的知识,在正常情况下保险电阻具备电阻的功能,当电路中出现故障时,会在规定时间内断开电路,那么保险电阻与电阻器有什么哪些区别,一起来看下。
时间:2021-08-16 16:44:03
保险电阻能不能用普通电阻代替
保险电阻能不能用普通电阻代替,保险电阻是专用电阻,它有额定功率的,当流过电流大于要求就会烧断,从而保护后面的电路,所以保险电阻不能用普通电阻代换。
时间:2021-08-16 16:43:00
电路中保险电阻和保险丝有什么区别
有关保险电阻与保险丝的知识,二者经常会出现在电路中,对电路起到安全保护的作用,那么电路中保险电阻和保险丝有什么区别,下面具体来了解下。
时间:2021-08-16 16:42:03