低压电器的铁芯粘住不释放怎么办?
来源:电工天下时间:2021-11-06 12:58:51编辑:老电工手机版>>
当发现低压电器的铁芯粘住不释放时,可以对交、直流两种系统进行检查和处理。
检查方法如下:
1、在交流电磁系统中,铁芯粘住不释放的原因主要是:极面磨损,造成中肢间隙减小(指山形电磁铁);极面所涂的防锈油(如工业凡士林)未擦去,并与尘埃混合在一起形成粘结剂。
前一种情况,可以磨出或锉出气隙;后一种情况,可以用清洁的棉布蘸酒精将粘结剂清除。
2、在直流电磁系统中,衔铁粘住不释放或断电后,需要经过一定时间才释放,可能是电磁铁极靴下的非磁性间隙减小,此时调大间隙即可。
无论是交流电磁系统还是直流电磁系统,只要发生铁芯粘住故障,就需要先检查机械活动部分是否灵活。如果机械部分无故障,确是铁芯粘住,可以采取下列措施:
1、如果不允许设备停车,可以临时将一块尺寸与极面积相等的薄纸片(质量较好的纸片)用胶粘剂粘在极靴上,以暂时减小剩磁,过几天进行检修。
2、如果允许设备停车,可以将电器柝下,取出极靴下的铜片,换一块厚度稍大的磷铜片。
相关问答
手机充完电不拔充电器的三大隐患问题
在家庭电路里中五孔插座用的比较多,使用五孔插座时可以满足双插头和三插头同时用电,有时充电器直接插上,十天半个月都不拔掉,大大缩短了充电器的使用寿命,还有很多隐患一起来看下。
时间:2022-07-18 05:09:20
如何串联低压电容器组的放电电阻?
如何串联低压电容器组的放电电阻?为了保证停电时能可靠地自动放电,放电电阻应直接接在电容器组上,并且为放电电阻不应单独装设断路器或熔断器,下面具体来看下。
时间:2021-11-08 12:29:26
低压断路器的辅助触头不通电怎么办?
低压断路器的辅助触头不通电怎么办?低压断路器的辅助触头的作用是 “引弧”,即合闸时先于电触头闭合,而分闸时迟于主触头分断,将燃弧引向自身,起到保护主触头的作用。
时间:2021-11-06 13:01:30
低压断路器合闸失灵怎么办?
低压断路器合闸失灵怎么办?手动操作的低压断路器,当合闸后触头不能闭合时,需要做以下检查,并根据具体情况进行处理,下面来了解下。
时间:2021-11-06 13:00:08
低压电器运行中铁芯噪声大怎么办?
低压电器运行中铁芯噪声大怎么办?当低压电器在运行中出现铁芯噪声太大的问题时,一般是直接更换,下面具体来了解下。
时间:2021-11-06 12:57:38
脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?
脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?当分励脱扣器不能使低压断路器分断时,需要查明具体原因,然后分别进行处理,下面具体来看下。
时间:2021-11-06 12:55:59
低压电器触头表面有损坏怎么办?
低压电器触头表面有损坏怎么办?当低压电器的触头表面有异物或不平整时,就会使触头接触不良,导致触头严重发热或闪络击穿,相关处理方法,一起来看下。
时间:2021-11-05 10:45:09
怎么检修瓦斯继电器?
怎么检修瓦斯继电器?在检修瓦斯继电器时,需要注意以下事项:1、检查上、下油杯是否灵活,干簧接点闭和断开是否正确;观察接点开断灯泡电流时,火花是否正常,有无粘住现象。
时间:2021-11-04 11:21:37
- 上一篇:低压电器运行中铁芯噪声大怎么办?
- 下一篇:低压断路器合闸失灵怎么办?