如何安装电动机的传动装置?
来源:电工天下时间:2021-10-28 10:26:55编辑:老电工手机版>>
安装电动机传动装置时的注意事项
电动机的传动装置有齿轮传动、胶带传动和联轴节传动三种,在安装这三种传动装置时应注意以下问题:
1、齿轮传动
在安装齿轮传动装置时,齿轮与电动机要配套,转轴的纵横尺寸要与齿轮的尺寸配合; 所装齿轮的模数、直径和齿形等应与被动轮配套;齿轮装好后,要检査啮合情况,不得过松或过紧,中心不应偏移。
2、胶带传动
胶带有三角胶带和平胶带两种,在安装时胶带传动装置时,电动机机座与底座间的衬垫不可太厚,否则,会影响两个胶带轮的间距,尤其三角胶带轮更是如此;两个胶带轮的直径大小必须配套,二者应装在一条直线上,两轴要平行;塔形三角胶带必须装成一正一反。否则,不能调速;平胶带的接头必须正确,胶带扣的正反面和胶带轮的正反面都不得颠倒。
3、联轴节传动
常用的是弹性联轴节。在安装联轴节传动装置时,先将两半片联轴节分別装在两机的轴上,然后将电动机移近连接处;移动电动机,使两轴相对地处于一条直线上,初步拧紧电动机机座的安装螺栓,但不可拧得太紧;将钢尺搁在两半片联轴节上,然后用手盘动电动机转轴,旋转 180度,看两半片联轴节有无高低。如果有高低,应予以纠正,纠正方法是增减电动机机座下面衬垫的厚度,直至高低一致,此时两机已处于同轴心状态,可将联轴节和电动机分别固定,拧紧安装螺栓和螺帽。