火灾自动报警系统组成_火灾探测器的设置与布局
来源:电工天下时间:2020-01-16 06:34:35 作者:老电工手机版>>
有关火灾自动报警系统的组成,分为光电感烟探头、差定感温探头、手动报警按钮、消火栓按钮、喷淋头等,火灾探测器的设置与布局,感烟探测器的选型要求等。
火灾自动报警系统
火灾自动报警控制系统由光电感烟探头、差定感温探头、手动报警按钮、消火栓按钮、喷淋头、水流指示、湿式报警阀、压力开关、楼层显示器、防火阀、排烟阀、排烟机、正压送风机、正压送风阀、新风机组、空调机组、消防电梯、消防广播、消防电话、消火栓泵、喷淋泵、切断非消防电源、控制器主机和显示系统组成。
1.光电感烟探头
光电感烟探头是一种检测燃烧产生的烟雾微粒的火灾探测器。光电感烟作为前期、早期火灾报警是非常有效的。对于要求火灾损失小的重要地点,火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的火灾,都适合选用。
探测器俗称探头,有二十多种,它们都是把烟雾浓度、温度、光亮度等物理量转变为电的信号,通过导线传到控制机构。
1.其分类
(1)按对现场的信息采集类型分为感烟探测器,感温探测器,火焰探测器,特殊气体探测器;
(2)按设备对现场信息采集原理分为离子型探测器,光电型探测器,线性探测器;
(3)按设备在现场的安装方式分为点式探测器,缆式探测器,红外光束探测器;
(4)按探测器与控制器的接线方式分总线制,多线制;其中总线制又分编码的和非编码的,而编码的又分电子编码和拨码开关编码,拨码开关编码的又叫拨码编码,它又分为:二进制编码,三进制编码。
2.火灾探测器的设置与布局
3.感烟探测器的选型
探测器按灵敏度可分为三级:一级灵敏度的探测器一般是绿色,用于禁烟的场所;二级灵敏度的探测器是黄色,用于一般客房、宿舍、办公室等;三级灵敏度的探测器是红色,用于可以抽烟的地方,如走廊、楼梯间、吸烟室等。在下列场所不宜选用感烟型探测器:经常有烟雾处、多尘、多粉末、多蒸汽等,这些地方宜采用感温型探测器。有时为了提高火灾报警的可靠性,把感烟型和感温型探测器联合使用。
2.差定温式探测器
差定温火灾探测器是利用热敏元件对温度的敏感性来检测环境温度,特别适用于发生火灾时有剧烈温升的场所,与感烟探测器配合使用更能可靠探测火灾,减少损失。
1.在宽度小于3m的走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m,感烟探测器的安装间距不应超过15m.探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。
2.探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m.
3.探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。
4.探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。
5.天棚较低(小于2.2m)且狭小(面积不大于10㎡)的房间,安装感烟探测器时,
宜设置在入口附近。
6.在楼梯间、走廊等处安装感烟探测器时,应选在不直接受外部风吹的位置。当采用
光电感烟探测器时,应避开日光或强光直射探测器的位置。
7.在厨房、开水房、浴室等房间连接的走廊安装探测器时,应避开其入口边缘1.5m安装。
8.电梯井、未按每层封闭的管道井(竖井)等安装火灾探测器时应在最上层顶部安装。
在下述场所可以不安装火灾探测器
(1)隔断楼板高度在三层以下且完全处于水平警戒范围内的管道井(竖井及其他类似的场所);
3.手动火灾报警按钮
手动火灾报警按钮主要安装在经常有人出入的公共场所中明显和便于操作的部位。当有人发现有火情的情况下,手动按下按钮,向报警控制器送出报警信号。手动火灾报警按钮比探头报警更紧急,一般不需要确认。因此,手动报警按钮要求更可靠、更确切,处理火灾要求更快。
4.消火栓按钮
消火栓按钮安装在消火栓箱中。当发现火情必须使用消火栓的情况下,手动按下按钮,向消防中心送出报警信号,在主机设置在自动时,将直接启动消火栓泵。
5.喷淋头
动作温度68℃玻璃球充液颜色为红色。动作温度93℃玻璃球充液颜色为绿色,厨房等高温场所使用
6.水流指示
在喷淋系统的楼层支路管道上安装,从顶楼到地下每层1个,当管网内的水流动,并且流量大于15L/min时,水流指示即因叶片受水流的冲击而改变开关的状态,发出报警讯号,从而起到检测和指示报警楼层的作用。
7.湿式报警阀
它使水单向流动,依靠管网侧水压的降低而开启阀瓣,有一只喷头爆破就立即动作送水去灭火。
8.排烟机
排烟系统是将烟气排出建筑物外,是人员安全疏散的重要保证。排烟机平时可以低速用于通风换气,火灾时远程启动高速排烟。
9.排烟阀
在通风管上设排烟阀,平时关闭排烟阀,火灾时打开着火区的排烟阀.
10.正压送风机
火灾时人员逃生通道应是楼梯间。因此,保持楼梯间的正压使烟火不得入内就十分重要了。
正压风机一般处于屋顶,与各层的正压风阀联动。火灾初起时打开风阀,启动正压送风机,使楼梯间、电梯厅处于正压状态 。
11.正压送风阀
正压送风是阻止烟气进入疏散区域 。
火灾时打开对应区域正压风机及对应正压送风阀,令新鲜空气高压充入,达到阻止烟气的目的。
12.新风机组
楼外新鲜空气由机组吸入,经过温度增减调节和加湿处理后,通过送风风道送到各个房间。
13.空调机组
少量的楼外新鲜空气和大量的室内回风由机组吸入,经过温度增减调节和加湿处理后,通过送风风道送到各个房间。
14.防火阀
防火阀安装于空调风管回风口,当出现火情时关闭防火阀能阻断风管,起到两个作用:
1.不往火灾现场输送空气,避免助燃;
2.阻止火源从风管往其它地方扩散。
15.消防电梯
火灾时,电梯无论在任何方向和位置,必须迫降到1层并自动开门以防困人。到达1层后,电梯转入消防状态,可由消防救援人员根据情况进行消防运行。
16.消防广播
用于指挥疏散
17.消防电话
用于消防中心和现场之间的通讯,启动多个可多方通话,可报警、核对警情、指挥救援和故障联络。
18.消火栓泵
19.喷淋泵
20.压力开关
在水的压力作用下,使其中的触点动作输出信号至消防中心主控制器。
21.控制器主机
火灾报警控制器是火灾自动报警控制系统的核心
① 能接收探测信号,转换成声、光报警信号,指示着火部位和记录报警信息。
② 可通过火警发送装置启动火灾报警信号,或通过自动灭火控制装置启动自动灭火设备和联动控制设备。
③ 自动监视系统的正确运行和对特定故障给出声光报警。
22.显示系统
23.切断非消防电
火灾确定后,应能在消防控制室或配电室手动切断相关区域的非消防电源。”可见,国家防火规范对非消防电源的切断做了严格的规定,即火灾确认后,才能切断非消防电源。这说明非消防电源的切断是个很严肃的问题,不能一有火警就立刻自动切断。
采用消防控制室全楼切断,切断非消防电的范围:冷水机组及其附属泵和楼内所有空调机组、新风机组、风机盘管,客梯,通讯交换机、1楼以上的全部照明(消防中心除外)、1楼以上的全部非消防专用的设备电源。
24,防火卷帘门
一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施,产品在设计上采用了卷轴内藏的特点,具有结构合理紧凑。防火卷帘帘面通过传动装置和控制系统达到卷帘的升降。起到防火、隔火作用,产品外形平整美观、造型新颖,具有钢性强。防火卷帘门广泛应用于工业与民用建筑的防火隔断区,能有效地阻止火势蔓延,保障生命财产安全,是现代建筑中不可缺少的防火设施。
25,气体灭火
系统具有自动、电气手动和机械应急手动三种控制方式。系统主要由:气体灭火控制器、灭火剂储瓶、瓶头阀、电磁瓶头阀、选择阀、液流单向阀、气流单向阀、安全阀、压力讯号器、火灾探测器、储瓶框架、喷嘴及管路系统等组成。根据使用要求,可设计成无管网系统、单元独立系统和组合分配系统,实施对单区和多区的保护。该系统主要适用于:电子计算机房、图书馆、档案馆、配电房、电讯中心、地下工程等重点部门的消防保护。
相关文章
电气火灾的特点,灭火前的电源处理措施
有关电气火灾的知识,无论在任何场所出现了电气火灾,这类火灾的特点都是非常鲜明的,比如着火后电气装置仍可能带电、充油电气设备受热后喷油或爆炸等,下面具体来了解下。
时间:2022-02-08 14:53:04
家里停电怎么进行报警?
当家中发生停电时,应该怎么进行报警,常用的报警设计方案有哪些, 应该借助继电器来报警,还是PCB设计一个停电报警器,又或者是在网上购买一个声光报警器,下面来了解下。
时间:2022-01-15 07:19:28
剩余电流式电气火灾监控装置图片与电气符号
二次系统元件:剩余电流式电气火灾监控装置。主要功能:用于检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,并发出报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。
时间:2021-12-09 10:24:12
电热器具引发火灾的预防措施
有关电热器具引发火灾的预防措施,家庭用电热器具,包括电炉、电饭锅、电炒锅、电熨斗、烘箱、电烙铁等,如何防止家用电热器具的电气火灾及其他事故,电热器具的五项防火措施。
时间:2021-09-26 09:07:52
电气火灾的产生原因与火灾预防措施
有关电气火灾的产生原因与火灾预防措施,电气火灾是由于电气方面原因产生的火源而引起的火灾,在电能转化为热能的过程中引燃可燃物而导致的火灾,还包括静电和雷电引起的火灾等。
时间:2021-05-04 07:02:24
电气火灾监控系统的用法_电气火灾监控系统注意事项
电气火灾监控系统的使用方法, 电气火灾监控系统在TT系统中的用法,电气火灾监控系统在TN-S系统中的用法,电气火灾监控系统在TN-C系统中的用法,电气火灾监控系统对安装线路环境的要求等。
时间:2021-03-15 09:46:41
电气设备过热发生火灾或爆炸的主要原因
有关电气设备过热发生火灾或爆炸的主要原因,引起电气设备过热的原因,包括短路,过载,接触不良,铁芯发热,散热不良等,电火花分为工作火花和事故火花,引起空间爆炸的原因等。
时间:2021-03-15 09:46:37
火灾报警控制器的功能分类_火灾报警系统的配套设施
有关火灾报警控制器的定义,火灾报警控制器的基本功能,火灾自动报警系统分类,智能火灾自动报警系统的三种形式,火灾自动报警系统的配套设施等。
时间:2021-03-15 09:46:26
- 上一篇:漏电火灾报警器系统的安装需求分析
- 下一篇:预防电气火灾发生的常用措施