绝缘工具泄露电流的处理措施
来源:电工天下时间:2020-11-13 09:14:29 作者:老电工手机版>>
有关绝缘工具泄露电流的处理措施,泄漏电流也是一种对人体伤害比较严重的电流,通过使用绝缘工具时对其表面进行擦拭,使其表面光洁干净,地电位作业示意图及有泄露电流时的等值电路。
绝缘工具泄露电流的处理措施
带电作业中,由各种绝缘杆、绳或者水柱等组成了带电体和接地体之间的各种通道。绝缘材料在内、外因素影响下,也会使通道流过一定的电流,习惯上把这种电流称之为泄漏电流。
泄漏电流也是一种对人体伤害比较严重的电流,尤其是经绝缘体表面通过的沿面电流。
可以通过使用绝缘工具时对其表面进行擦拭,使其表面光洁干净,达到尽可能地减少沿面电流的目的。如在地电位作业时,如果绝缘杆存在沿面电流时,其等值电路如图。
地电位作业示意图及有泄露电流时的等值电路
各参数含义:
C、Ic——人体与带电体的电容及电容电流;
Uph——相电压;
R、IR——绝缘工具的电阻及流过它的绝缘电流;
Rr——人体电阻;
I’R、R’——绝缘工具的表面电阻及流过它的表面电流;
由于R与R’并联,使绝缘电阻减小,而带电体电压不变,所以通过人体的电流增大为IR+I’R,可能使人体受到伤害。
绝缘工具上的泄漏电流,主要指沿绝缘材料表面流过的电流,它是由外来杂质(水分、酸及其他)的离子式绝缘介质本身的离子移动所引起的。
在间接作业中,作业人员使用绝缘杆操作或安装某种绝缘工具时,人体与绝缘工具一般呈串联状态,因此从绝缘工具流过来的泄漏电流将全部通过人体入地。
绝缘工具的电阻远远大于人体电阻,因而电流由绝缘工具的电阻决定。
作业使用的环氧树脂类材料的电阻率都很高,体积电阻率一般都在1013Ω·cm以上,表面电阻系数也高达1013Ω。因此,绝缘工具在满足《国家电网公司电力安全工作规程》要求的长度下,泄漏电流只有几个微安,远远低于人体对工频交流电流的感知水平。
绝缘工具因受潮等原因,其体积电阻率及表面电阻率将可能下降两个数量级,泄漏电流将上升两个数量级,达到毫安级水平,会危及人身安全。因此,保持工具不受潮是非常重要的。
有一种防泄漏电流伤害的办法是采用泄漏报警器,并联在绝缘工具的尾部,并与大地相连。当泄漏电流达到整定值即发出警报,停止使用。
普通绝缘工具在湿度超过80%RH以上的环境中禁止使用,如需带电作业,则必须使用防潮型绝缘工具(防潮绝缘杆、防潮绳、防潮绝缘毯、防潮绝缘服等)。防潮工具内部、表面经过特殊处理,具有在潮湿气候下仍能保持很小的泄漏电流特性。
普通绝缘工具在雨天是禁止使用的。特殊的雨天操作杆,由于加装了一定数量的防雨罩,使绝缘杆有效长度内的泄漏路径大大延伸,并保持少数区段的绝缘不被雨淋湿。
因此,整个工具的泄漏电流得到有效控制,一般工作状态下的泄漏电流不会超过几百微安。
相关文章
怎么进行泄漏电流试验
泄漏电流是指线路或设备在外加电压作用下流经绝缘部分的电流。一般在交接验收工作中,对35千伏及以上的变压器和断路器、电力电缆、部分电工安全用具等,均需要按规定进行泄漏电流试验。
时间:2022-07-20 21:07:50
只有电压没有电流会让人触电吗?
有关人体触电的知识,电路中只有电压,但没有电流,那么人摸电线了,究竟会不会发生触电事故,在没有电压差的情况下,一般是不会让人触电的,但并不绝对的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-23 09:31:41
大电流比高电压危险是什么原因
在生活中很多人根本搞不懂电对人体的危害途径和方式,尤其对于大电流和高电压的危害问题,更是有太多的人不明白其中的原因,那么为什么大电流比高电压危害,下面具体来了解下。
时间:2022-06-21 10:44:13
高电流对人体有什么伤害,高压对人体危害小吗?
在生活中经常会见一些触电现象,有的人触电后毫发无损,而有的人触电要么死亡,要么严重烧伤,那么高电流对人体有什么伤害,高压对人体危害小吗,下面与小编一起来了解下。
时间:2022-05-16 11:10:31
为什么低电压大电流对人体是致命的
为什么高电压小流对人体无害,但低电压大电流对人体致命?人体本身是一个电阻,那么Ⅰ=U/R的关系是成立的,也就是在人体电阻一定的情况下,电压越高电流越大,当超过安全电流就会发生触电事故。
时间:2022-05-16 11:09:19
剩余电流式电气火灾监控装置图片与电气符号
二次系统元件:剩余电流式电气火灾监控装置。主要功能:用于检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,并发出报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。
时间:2021-12-09 10:24:12
2100W电热水器电流是多少,需要选用多少安培的漏电保护器
就家用的电热水器来说,一般需要配置保护开关对电热水器进行保护,一般储水式电热水器的功率是2000W到3000W左右,功率都不是特别大,那么应该怎么选择线径和漏保,一起来了解下。
时间:2021-08-26 13:29:31
安全电压与安全电流是多少?
有关安全电压与安全电流的范围,安全电流10mA,超过就会要人命,安全电压有相关规定,人体能承受的安全电流与安全电压是多少。
时间:2021-08-04 09:28:37
- 上一篇:空气流过电流的多种形式及空气放电的原理
- 下一篇:零线安全技术要求八点