典型窍电案例分析
来源:电工天下时间:2021-02-17 08:29:20 作者:老电工手机版>>
几个典型的窍电案例,包括表前私自接线窃电行为,故意使计量装置不准或失效的窃电行为,私撬CT箱, CT二次回路短接窃电,以及私自更动计量接线的窃电行为。
典型窍电案例
窃电的手法逐渐趋于多样化、专业化、扩大化、隐蔽化。用传统的直观检查,已经很难查出计量缺陷和窃电,给我们电力检查者带来了更大的困难。
案例一:表前私自接线窃电行为
养殖户王某与他人合用一台配变,安装集表箱1面。该集表箱分左、右两部分:左侧为电源进线及表计安装部分,右侧为客户出线部分。由于集表箱存在设计缺陷,左、右两侧中间分隔板与箱底存在较大的空隙,王某通过此空隙将加封电磁锁的固定螺栓松开,自表前电源侧刀闸接线,绕越电能表计量用电。
应采取措施:第一,严格验收质量关,对新装客户达不到反窃电要求的,坚决不与送电;第二,由于我们的配电计量装置存在的弊端给窃电者提供了方便,应该花上一定的精力来研究、改进配电计量装置。
案例二:故意使计量装置不准或失效的窃电行为
养殖户尹某自用80KVA配变1台,其防窃电装置安装情况:配变低压侧扣CT箱,二次导线采用BV12*4电缆套PVC管敷设,靠墙悬挂安装1表位计量箱1面,该计量箱通过三个膨胀螺栓进行固定。尹某擅自解开计量箱固定膨胀螺栓,将计量箱拆下平放,故意使电能表计量不准。
针对此种情况,应采取防范措施:第一,对表箱采用膨胀螺栓固定的,一律使用电焊机点焊;第二,表箱固定改为内置螺栓安装或对膨胀螺栓打眼加封;第三,对CT箱散热窗加一层细铁砂网进行封堵。
案例三:私撬CT箱, CT二次回路短接窃电
另一养殖户尹某自用80KVA配变1台,双杆杆上安装配变。其防窃电装置安装情况:配变低压侧扣CT箱,二次导线采用BV12*4电缆套PVC管敷设,杆上悬挂安装1表位计量箱1面。某晚,尹某撬开CT箱,用导线将CT二次回路短接,造成计量装置不准或失效。由于其配变CT箱安装位置离地面较高,隐蔽性比较强,如不登杆检查难以发现。
应采取防范措施:对电能计量装置实行“线入管、管进箱、箱上锁、锁加封、封编号、号入机”做法。
案例四:私自更动计量接线的窃电行为
养殖户秦某私自开启供电企业计量接线盒铅封,将CT A相电流回路利用短路片进行短接, C相K1与接线盒之间串联一个整流二极管(IN4007)并用标号头进行遮盖,造成计量失效。养殖户秦某私自更动供电企业加封的计量装置接线用电,违反《电力供应与使用条例》第三条,构成窃电。
应采取措施:加大对专用封印锁具的管理,推广使用一次性封印锁具,对计量柜实施加封措施。
相关文章
常用窍电方法与防范措施
常用的窍电方法,不外乎使电度表慢转、使电表停转、使电表反转这三种,针对这三种常见的偷电方法,本文给出了防偷电的具体措施,一起来了解下。
时间:2021-01-08 09:23:46
焊工触电事故四大案例,焊工触电祸在违规焊接
【焊工触电事故四大案例,焊工触电祸在违规焊接】在电工焊接操作过程中,一定要按照规范操作,各类焊工触电事故的发生,无不是因为操作不当或违反焊接操作规程所致,分享焊
时间:2017-07-20 09:17:32
施工现场触电事故案例大全,真实触电事故现场让人警醒
【施工现场触电事故案例大全】施工现场临时用电是触电事故的多发区,施工现场常出现的触电事故类型多种多样,引发触电事故的原因也不尽相同,电工天下小编整理了施工现场触
时间:2017-07-20 09:13:00
家庭触电事故案例大全,家庭用电防触电的前车之鉴
【家庭触电事故案例大全,家庭用电防触电的前车之鉴】家庭用电,安全第一,因不注意用电安全,导致家庭触电事故的发生,会是整个家庭的一场灾难,电工天下小编整理了一些家
时间:2017-07-20 06:44:24
电焊机触电事故案例,多起电焊机电死人事故分析
【电焊机触电事故案例,多起电焊机电死人事故分析】电焊机触电事故时有发生,在未断电的情况下更换焊件,没有检查焊钳电缆的绝缘是否合格,都会导致电焊触电事故的发生,焊
时间:2017-07-20 06:38:15
2017年触电事故案例,触电事故规律与原因分析
【2017年触电事故案例,触电事故规律与原因分析】2017年触电事故有哪些,仔细分析2017年上半年发生的触电事故案例,不难看出无视用电安全,在施工用电时不按规范操作,是产
时间:2017-07-20 06:29:26
- 上一篇:违约用电与窃电查处管理标准总结
- 下一篇:黑龙江省反窃电条例(2015)