变电站及变电室值班人员安全操作要求
来源:电工天下时间:2019-12-04 09:57:11 作者:老电工手机版>>
有关变电站及变电室值班人员安全操作要求,值班人员必须熟悉电气设备,值班负责人必须有实际工作经验,注意设备不停电时的安全距离等。
变电站及变电室值班人员要求
变电站(室)的值班人员安全操作规程
第一条 值班人员必须熟悉电气设备,值班负责人必须有实际工作经验。
第二条 不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;如确需移开遮栏,必须有监护人在场,并符合表1的安全距离。
表1设备不停电时的安全距离
电 压 等 级 (kV) 安全距离 (m)
10及以下 0.70
20~35 1.00
44 1.20
60~110 1.50
154 2.00
220 3.00
330 4.00
500 5.00
2、高压设备的巡视
第一条 经批准允许单独巡视高压设备的人员,进行巡视前应事先告知有关人员。在巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。
第二条 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。
第三条 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。
第四条 巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门关好。
第五条 高压室的钥匙至少应有三把,由配电值班人员负责保管,按值移交。一把存放在固定地点,专供紧急时使用;一把专供值班员使用;一把可以借给许可单独巡视高压设备的人员和工作负责人使用,但必须由借用人登记签名,当日交回。
相关文章
【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票填写要求
有关山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票的填写要求,包括工作任务栏、工作条件、注意事项栏、工作许可、工作成员确任签名等工作票内容的填写说明。
时间:2021-01-29 11:11:52
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明,变电站操作票填写说明,包括变电名称的填写、操作票的编号、操作任务的填写、操作任务填写规范、操作票术语规范等内容。
时间:2021-01-29 11:11:51
【工作票】山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明
山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明,工作票的填写,工作任务栏包括工作地点或地段及设备双重名称、工作内容,以及补充安全措施与备注栏的填写。
时间:2021-01-29 11:11:46
【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票
山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票,主要内容包括工作负责人(监护人)、工作班人员或班组负责人、工作的变(配)电站名称及设备双重名称、注意事项(安全措施)等。
时间:2021-01-29 11:11:45
倒闸操作标准化作业流程图(110KV变电站)
分享二个倒闸操作标准化作业流程图,铁新业110KV变电站 倒闸操作标准化流程图,需要的朋友参考下。
时间:2020-02-05 15:25:34
【工作票】湖南郴州电业局变电站(发电厂)第二种工作票
湖南郴州电业局变电站(发电厂)第二种工作票,包括工作负责人、工作班人员、工作的变配电站名称及设备双重名称、工作任务、计划工作时间、注意事项等,变电站(发电厂)第二种工作票示例。
时间:2019-11-10 09:54:52
- 上一篇:供电企业安全管理与职工队伍建设
- 下一篇:压力检测的八条安全操作规程